В системе электроснабжения промышленного обьекта  для питания критичной нагрузки 200 кВА планируем применить  UPS с АКБ на 0,5 часа и ДГУ (для резервирования при длительной аварии).  UPSах я делетант потому сильно волнует вопрос:
Допустим при длительной аварии через 20 мин. работы UPS переходим на питание нагрузки от ДГУ, при этом UPS автоматически переходит в режим заряда аккумуляторов. Т.е при выборе генератора мне необходимо учесть также  какую мощность  потребляет выпрямитель на заряд АКБ, is not it ?
 
При совместной работе ИБП и ДГУ учитывают несколько факторов. Главные из них:
Со стороны ИБП
1. Сколько % берет ИБП на зарядку батарей при работе от Сети/ДГУ
2. Какой у ИБП выпрямитель - насколько сильно он искажает входной ток
3. Есть ли у ИБП "мягкий старт"

Со стороны ДГУ
1. Есть ли у ДГУ регулятор скорости вращения вала
2. Есть ли у ДГУ регулятор частоты

В спарке ИБП + ДГУ берется запас от 1.4 до 2.
При мощности нагрузки 200 кВА, ИБП выбирается с запасом 20-25%, т.е. 250 кВА
Если на ДГУ не будет другой нагрузки, кроме ИБП (например, освещения), то ДГУ нужен от 375 до 500 кВА в зависимости от ИБП и ДГУ

С ИБП Powerware 9370 250 кВА (12 пульсный выпрямитель) можно использовать ДГУ 400-420 кВА