В системе электроснабжения промышленного обьекта для питания критичной нагрузки 200 кВА планируем применить UPS с АКБ на 0,5 часа и ДГУ (для резервирования при длительной аварии). UPSах я делетант потому сильно волнует вопрос:
Допустим при длительной аварии через 20 мин. работы UPS переходим на питание нагрузки от ДГУ, при этом UPS автоматически переходит в режим заряда аккумуляторов. Т.е при выборе генератора мне необходимо учесть также какую мощность потребляет выпрямитель на заряд АКБ, is not it ?
Допустим при длительной аварии через 20 мин. работы UPS переходим на питание нагрузки от ДГУ, при этом UPS автоматически переходит в режим заряда аккумуляторов. Т.е при выборе генератора мне необходимо учесть также какую мощность потребляет выпрямитель на заряд АКБ, is not it ?