Eaton 9130 2000 Ba не хочет работать от генератора Elemax 7600 (5,6 квт), нагрузка на ибп 0,8 квт + общая 2 квт. Пишет - неисправность проводки объекта.
Eaton 9130 2000 Ba + генератор
|
27.12.2010 20:30:41
|
|
|
|
|
|
28.01.2011 18:35:31
При инсталяции ИБП подключение акб( стр 7 в инструкции) производилась?
|
|
|
|
|
|
31.01.2011 09:52:27
Нет,
|
|
|
|
|
|
31.01.2011 18:31:43
тогда надо произвести инсталяцию в соотсетвтсвии с инструкцией( подключить акб)
|
|
|
|
|
|
01.02.2011 08:31:17
Ясно а можно её провести не отключая ИБП из сети, просто он подключен на сервак и нехотелось бы его отключать из сети.
|
|
|
|
|
|
08.02.2011 11:33:40
в принципе можно
|
|
|
|
|
|
15.03.2011 08:00:11
Добрый день! с проблемой разобрались, провели всё по инсталяции в инструкции, спасибо за отклик,
|
||||
|
|
|
|||