Страницы: 1
RSS
ИБП EATON 9130 неисправность проводки
 
ДОбрый день, приобрел себе EATON 9130, попробовал подрубить его к сети, сразу запищал, загорелись зеленая, желтая и красные сигналы. Зашел в логи, там пишет  "неисправность проводки". Заряд батареи не просиходит, даже когда он подключен к сети. Сама бесперебойник заземлен.
 
Попробуйте перевернуть вилку на 180 градусов, или выключить эту опцию в настройках ИБП
 
Цитата

Попробуйте перевернуть вилку на 180 градусов, или выключить эту опцию в настройках ИБП
пробовал переворачивать, не получилось. Про какую опцию вы говорите?
 
про опцию Settings>User Settings>Site Wiring Fault Alarm установить в положение Disabled
 
спасибо сергей, помогло выключить это напоминание. Но теперь я обнаружил другую проблему. При включении в сеть, уже никакие лампы не горят и ижет заряд батареи. Вот только если я пытаюсь что-либо подключить к бесперебойнику, на это устройство не подается напряжение. Если отключаю БП от сети, то через пол минуты он отключается автоматом и не держится на батарее. Так и задумано, если ничего не подключено?
 
левая кнопка включение/выключение ИБП попробуйте нажать в течении 3-5 секунд
 
все вроде разобрался с вашей помощью! спасибо!
Страницы: 1