ИБП UPS Powerware 9305 7.5 кВА-код ошибки 84
 
В наличии  ИБП UPS Powerware 9305 7.5 кВА код ошибки 84. Помогите разобраться
с причиной возникновения и методами борьбы. Аппарат служит в КДЦ. Очень нужен.
 
в 9305 нет кодов ошибок не могли бы подробней описать суть проблемы
 
Ведет он себя следующим образом: при включении загорается ups on затем
через 10сек.выбивает автомат на
батареи, загорается load, alarm и раздается звуковая сигнализация 8
коротких пауза 4 коротких ,
включается обдув и индикатор bypassed. Укомплектован 32 батареи 12V 7Aч,
батареи новые. При включении в
bypassed все тоже самое.
 
8 кортких 4 длинных это rectifir failure (ошибка выпрямителя) если снять верхнюю крышку и смотреть спереди длинная плата слева, под ней стоят ключи IGBT при внимательном осмотре почти всегда можно увидеть "взорвавшийся" ключ

еще как вариант пишите "АКБ новые" если неисправность возникла после замены АКБ
не исключаю неправильное подключение АКБ
 
2MB1200N-060 просмотрел почти сразу. Все выглядят одинаково и звонятся мултиметром тоже одинаково. Datasheets нашел но симулировать открывание ключа
не пойму как. Рядом стоит Semikron диодный мост,тоже цел. По поводу не правильного подключения ничего сказать не могу. До меня прибор вел другой человек.
 
Powerware 9305 7.5 кВА-код ошибки -  ups-vsem.narod.ru
не нужно Вам залазить в ИБП. Ему толькохуже станет от этого:?:o
 