Страницы: 1 2 След.
RSS
PW9120 battery faild
 
Есть PW9120 с двумя внешними модулями, загорелась battery faild.
Как определить в каком модуле необходимо заменить батареи или надо менять батареи во всех модулях сразу?
 
По Вашему описанию сложно сказать. Ресурс аккумуляторов в ИБП 9120 составляет 5 лет. Реально, аккумуляторы в составе ИБП живут 3-4 года.  ПОсмотрите, когда куплен ИБП. По хорошему, надо тестировать работоспособность каждой банки
У нас для этого есть специальный  прибор "Кулон"
 
UPS куплен 3 года назад. Прибор посмотрю, спасибо. Еще заметил, что не выполняется тест UPS и батарей из меню: выбираю пункт меню, два раза enter, на табло on-line, на батареи не переходит, как должно быть во время теста.
 
Приборы для проверки состояния свинцовых кислотных аккумуляторов продает  компания А и Т: http://www.at-systems.ru/index.htm
 
Степан,
Какая мощность у Вашего ИБП? Какая мощность нагрузки? Держит ли ИБП нагрузку на аккумуляторах при пропадании внешней сети? Возможно это аварийное сообщение не связано напрямую с неисправностью аккумуляторов.
 
Денис, благодарю, что уделяете время отвечая, на мои вопросы.
Мощность 1500 VA, была подключена телефонная станция definity, думаю 150-200 Вт. максимум. Сейчас подключили просто монитор ЭЛТ ~ 50 Вт. для теста.
Нагрузку при выключении питания от сети держит нормально (по крайней мере, минут пять, больше не пробовали).
Через сутки-двое появляется ошибка battery failure. Вчера отключили внешние модули, ночь простоял, пока ошибки нет. Из меню тесты тоже начали с какого-то времени проходить нормально и с модулями и без.
 
не знаете какие параметры контролирует UPS, на основе которых выдает эту ошибку?
 
2 Степан
Напряжение на батареях во время их тестирования. Напряжение просело ниже определенного значения - test fail, battery fail.
 
Не опознаёт батареи хотя всё ок.
внезапно прошёл сбой.

Пишет Battery disconnected.

Народ помогите пожалуйста.
 
Какой конкретнее прошел сбой? А как вы знаете что "все ок"

Battery disconnected появляется также из за разряженых АКБ, сгоревшем батарейном предохранителе.
Сзади на ИБП есть разьем для доп батарейного блока можно в нем померять напряжение на АКБ.

И еще как вариант достать АКБ, отключить ИБП потом  собрать и включить  заново
Страницы: 1 2 След.
Читают тему