Страницы: 1
RSS
Аккумуляторы для Powerware 9120
 
Можно ли отдельно заменить аккумуляторы для ИБП  PW9120-5000i и батарей PW9120 BAT-6000 или необходимо заменять их в сборе?
Если можно заменить отдельно аккумуляторы, то возможно ли это сделать самостоятельно или понадобится вызов специалиста?
Заранее благодарен.
 
Аккумуляторы во всех небольших ИБП Powerware, в том числе Powerware 9120 5000 и внешних батареях к ним можно (и даже нужно) заменить самим. Согласно информации со страницы про ИБП 9120 (http://www.ups-info.ru/?link=160562) внутри ИБП 9120 5000 стоят 20 шт аккумуляторов 7Ah,12V, во внешней батарее BAT-cabinet for Powerware 9120 5000/6000 VA стоит еще 40 аккумуляторов 7Ah,12V
Это самые распространенные аккумуляторы на рынке
 
Спасибо большое за ответ, Денис!
 
Есть ИБП PW9120 700ВА.Приблизительно 3 года назад после месячного простоя полностью разрядились АКБ, после включения в сеть сгорели диоды в схеме питания и пришлось заряжать батереи отдельно. Недавно после отключения городской электросети произошел сбой и ИБП проработал ~2 мин и отключился, после его включения на дисплее появилась надпись: BattaryFailure (Ошибка Батарей).
Подскажите, пожалуйста, как решить пробему.
Если нужна замена АКБ, то где их можно найти в С-Петербурге?
С уважением, Луженков В.В.
 
Здравствуйте!
У нас powerware 9120. Исправно работал много лет. Недавно у нас выключали питание, и после этого на ЖК дисплее при включении появляется надпись  bat disconnected и горит красная лампочка "внутренняя ошибка". Выключить ИБП через кнопку не получается , пришлось на ночь выключить ИБП через автоматический выключатель. Утром не стал жать на кнопку включения , но питание подал на ИБП. Через некоторое время замигал желтый огонек - смотрю мануал, там говорится что означает "батарея разряжена". Обрадовался, подумав что глюк исчез, нажал на кнопку включения и через пару секунд увидел  bat disconnected. Что делать? В мануале нет абсолютно ничего такого! HELP!!
 
Попадалось несколько ИБП с такой ошибкой. Лечится заменой АКБ. Если есть возможность проверьте АКБ "кулоном" или нагрузочной вилкой. Если АКБ исправны то сгорел батарейный предохранитель. Если ничего не помогло в сервисный центр.
 
Цитата

Есть ИБП PW9120 700ВА.Приблизительно 3 года назад после месячного простоя полностью разрядились АКБ, после включения в сеть сгорели диоды в схеме питания и пришлось заряжать батереи отдельно. Недавно после отключения городской электросети произошел сбой и ИБП проработал ~2 мин и отключился, после его включения на дисплее появилась надпись: BattaryFailure (Ошибка Батарей).
Подскажите, пожалуйста, как решить пробему.
Если нужна замена АКБ, то где их можно найти в С-Петербурге?
С уважением, Луженков В.В.

В С-Петербурге есть организациия БИП-сервис поможет во всем
Страницы: 1
Читают тему