Повышенное напряжение на байпасе
 
Здравствуйте! У меня вопрос по UPS 9390 зелёный индикатор мигает пишет что на Байпасе повышенное напряжение. Так вот что это значит что UPS не перейдёт на байпас?
 
В ИБП 9390 верхняя разрешенная граница байпаса ограничена 10% от номинального напряжения, то есть 230 + 23 = 253Вольта. Если по какой нибудь фазе входное напряжение превышает это значение, то ИБП запрещает переход на байпас, так как считает, что данное напряжение может быть "опасно" для нагрузки.
 
Вы уверены?...
Ну тогда абсолютно примитивное решение:
В большинстве своем нагрузкой является оборудование с номинальным напряжением 230.
Поменяйте выходное напряжение упса и будет вам счастье.
 
А зачем вам нужен байпас? Перегрузка? Требуется остановка с переходом на байпас?