ИБП Powerware 9125 (PW 9125 или PW9125) приходит с завода с установкой, что батарея у него только внутренняя. При установке внешних батарей (PW9125 BAT 1000 EBM24, PW9125 BAT 2000 EBM48, PW9125 BAT 3000 EBM72, PW9125 BAT 5000/6000 EBM240) к ИБП Powerware 9125, их надо "прописать", иначе ИБП и программное обеспечение не будут правильно показывать время
Часто спрашивают, как это сделать. Вот инструкция в форме вопросов - ответов:
- Приобрел дополнительную АКБ для 9125. Подключил по инструкции, но время работы не увеличилось. Что делать? Необходимо "сообщить" ИБП, что Вы установили дополнительный батарейный модуль. Для этого Вам необходимо:
1. Соединить ИБП с компьютером через COM порт (RS232). Если у Вас только один слот и в нем установлен WEB/SNМP адаптер, то Вам необходимо вытащить его и вместо него вставить COM адаптер, который шел вместе с ИБП и подсоединиться через него к компьютеру.
2. Взять диск с ПО, который шел вместе ИБП и из папки "Диск":HardwareUPSToolsConfigurationToolsERMConfigurator запустить программу ERM Configurator. С помощью которой можно будет указать ИБП число дополнительных батарейных модулей.
- Как настроить программу ERM конфигуратор для установки дополнительных батарейных модулей?
Настройка программы:
1. подсоединить ИБП к компьютеру через COM порт (только). Перезагрузиться.
2. Установить программу ERM Configurator
3. Запустить ее.
4. Нажать кнопку Port и установить скорость 9600
5. Нажать Connect
6. Нажать ERM и выставить необходимое количество дополнительных батарей.
- Мы Установили программу ERMConfigurator. Однако при попытке соединения с ИБП программа пишет сообщение "No UPS found".
Скорее всего проблема в том, что у Вас занят com - порт компьютера какой-то другой программой, велика вероятность, что это LanSafe. Если LanSafe установлен, то для конфигурирования ИБП Вам придется временно удалить эту программу.
Часто спрашивают, как это сделать. Вот инструкция в форме вопросов - ответов:
- Приобрел дополнительную АКБ для 9125. Подключил по инструкции, но время работы не увеличилось. Что делать? Необходимо "сообщить" ИБП, что Вы установили дополнительный батарейный модуль. Для этого Вам необходимо:
1. Соединить ИБП с компьютером через COM порт (RS232). Если у Вас только один слот и в нем установлен WEB/SNМP адаптер, то Вам необходимо вытащить его и вместо него вставить COM адаптер, который шел вместе с ИБП и подсоединиться через него к компьютеру.
2. Взять диск с ПО, который шел вместе ИБП и из папки "Диск":HardwareUPSToolsConfigurationToolsERMConfigurator запустить программу ERM Configurator. С помощью которой можно будет указать ИБП число дополнительных батарейных модулей.
- Как настроить программу ERM конфигуратор для установки дополнительных батарейных модулей?
Настройка программы:
1. подсоединить ИБП к компьютеру через COM порт (только). Перезагрузиться.
2. Установить программу ERM Configurator
3. Запустить ее.
4. Нажать кнопку Port и установить скорость 9600
5. Нажать Connect
6. Нажать ERM и выставить необходимое количество дополнительных батарей.
- Мы Установили программу ERMConfigurator. Однако при попытке соединения с ИБП программа пишет сообщение "No UPS found".
Скорее всего проблема в том, что у Вас занят com - порт компьютера какой-то другой программой, велика вероятность, что это LanSafe. Если LanSafe установлен, то для конфигурирования ИБП Вам придется временно удалить эту программу.