Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
PW9125. Короткое замыкание в нагрузке
 
Спасибо Евгений. Благодарю за консультацию и столь быстрый ответ
PW9125. Короткое замыкание в нагрузке
 
quote="Дерменжи Евгений"]
При коротком замыкании в нагрузке ИБП сразу переключится в режим байпас. В этом режиме ИБП 9125 может выдерживать перегрузку 250% в течении 30 msec. Если не срабатывает защита в сегментах нагрузки, то для защиты самого ИБП используется внутрений предохранитель.
Входной автоматический выключатель выбирается  в соответсвии с мощностью ИБП.[/quote]

Следуя по цепочке отключений-сегменты нагрузки  смогут ли за 30 msek отключать поврежденный участок если нет то далее сработает защита самого ИБП, входной автоматический выключатель отключит от сети ИБП(если правильно был выбран автомат). В результате отсутствие напряжения как от ИБП так и от сети. Возможен ли такой исход в столь критической ситуации?
PW9125. Короткое замыкание в нагрузке
 
В руководстве пользователя POWERWARE 9125 не описан режим короткого замыкания в нагрузке. Если иметь ввиду, что ИБП работает с перегрузкой 150%, то через 30 сек произойдет переключение на байпас.
При КЗ в нагрузке (кабельные линии, потребители) будут большие токи и естественно перегрузка  будет больше чем 150%.
Вопрос к специалистам. Каким образом защитить сам PW и кабельные линии? С каким током отсечки выбрать автомат на линии питания PW?