9390 не проходит тест батарей
 
Здравствуйте.
Самое простое, что обычно бывает (дело в том, что тест батарей в данной модели ИБП очень чувствителен и показательно то, что неисправность произошла на всех четырех ИБП одновременно) - это недозаряд части батареи (такое случается, если большой градиент температуры в помещении, где установлены батареи или температура ниже 20-25 градусов).
Или имеет место отказ части аккумуляторов в батарее.
В любом случае необходима диагностика состояния батареи, условий эксплуатации, анализ журнала тестирования батареи, который сразу укажет на причины неисправности.
ИБП Powerware 9355-15 Alarm #119
 
Проблема в фазировке питающей сети - нарушена последовательность фаз (АВС-АСВ) - нужно восстановить правое вращение фаз.
В чем отличие PW9355-20 кВа и PW9355-30 кВа
 
Многие производители расширяют линейку своих изделий добавляя или ограничивая функциональность аппаратов программно. Любые изменения программного обеспечения должны производиться сертифицированным сервисным специалистом компании-производителя. Программно производятся настройки конкретного аппарата на потребности конкретного использования (минимальное входное напряжение без перехода на аккумуляторы, пределы изменения выходной частоты, оптимальная нагрузка на дизель-генератор с ограничением входного тока и т.д.).
Подключение мониторинга к UPS 9355 40kVA
 
Дмитрий, если у Web/SNMP адаптера не изменили заводские настройки, то для изменения IP-адреса можно зайти по стандартному адресу (указан в инструкции к Web/SNMP адаптеру) и установить во вкладке настройку на новый адрес.
ИБП + 2хДГУ
 
Здравствуйте, Игорь.
Проблему проще всего решить, использовав ИБП Powerware 9390-80 кВА без использования дополнительного оборудования (типа АВР).
На вход выпрямителя ИБП подключить ДГУ 10 кВА и настроить ИБП на ограничение входной мощности (это стандартная настройка), а ДГУ 80 кВА - подключить к входу "Байпас" (у каждого ИБП, за исключением <8 кВА, есть два раздельных входа). Сигнал на запуск ДГУ 80 кВА будет давать ИБП при недостаточности мощности ДГУ 10 кВА и заборе мощности от батарей. Возможно создать еще более гибкую и полностью автоматизированную систему, если подключить к ИБП компьютер (обычный PC с СОМ портом), а также, при необходимости, питать ночную нагрузку только от аккумуляторов, отключив оба ДГУ. Такое подключение решает три проблемы: 1) обеспечивает перегрузочную способность ДГУ 10 кВА до уровня 80 кВА, 2) дает возможность бесперерывного питания нагрузки при переключениях ДГУ и 3) автоматическое переключение без вмешательства человека.