Продолжение темы. Купил четыре аккумулятора Sacred Sun SP 12-38 емкостью по 38Aч. Внутренние аккумуляторы вынул. Аккумуляторы прекрасно уживаются с ИБП - связка работатет уже 6 месяцев. Тестовая нагрузка в 500Wt уверенно снабжается энергией в течении 3-х часов. После чего UPS отключается. Проводил четыре полных цикла разряд/заряд. Аккумуляторы нормально заряжаются, цепи зарядки в UPS не перегреваются (что неудивительно т.к. расчетная общая емкость всего аккумуляторного массива ( с учетом внешних шкафов с АКБ) 172Ач. Раз шесть-семь за эти месяцы отключали сетевое напряжение на 1,2-2 часа и UPS прекрасно сработал. На фото пробный пуск. Поэтому связка стоит на полу. Сейчас все стоит на стеллаже. Второй UPS довольствуется внутренними АКБ, которые в скором времени будут заменены на внешние емкостью 40Ач-45Ач. Желаю всем удачи и спасибо за ответы. если будут проблемы обращусь за помощью.