Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
ИБП Powerware 9120 1500i и внешние АКБ, Подключение внешних АКБ к ИБП.
 
Продолжение темы. Купил четыре аккумулятора Sacred Sun SP 12-38 емкостью по 38Aч. Внутренние аккумуляторы вынул. Аккумуляторы прекрасно уживаются с ИБП - связка работатет уже 6 месяцев. Тестовая нагрузка в 500Wt уверенно снабжается энергией в течении 3-х часов. После чего UPS отключается.  Проводил четыре полных цикла разряд/заряд. Аккумуляторы нормально заряжаются, цепи зарядки в UPS не перегреваются (что неудивительно т.к. расчетная общая емкость всего аккумуляторного массива ( с учетом внешних шкафов с АКБ) 172Ач. Раз шесть-семь за эти месяцы отключали сетевое напряжение на 1,2-2 часа и UPS прекрасно сработал. На фото пробный пуск. Поэтому связка стоит на полу. Сейчас все стоит на стеллаже. Второй UPS довольствуется внутренними АКБ, которые в скором времени будут заменены на внешние емкостью 40Ач-45Ач. Желаю всем удачи и спасибо за ответы. если будут проблемы обращусь за помощью.



ИБП Powerware 9120 1500i и внешние АКБ, Подключение внешних АКБ к ИБП.
 
Здравствуйте.
В наличии имеется ИБП Powerware 9120 1500VA с внутренними АКБ 9Ah (Yuasa REW 45-12). Для увеличения времени автономной работы хочу подключить внешние АКБ. Емкость внешних АКБ выбрал из расчета максимальной емкости двух внешних аккумуляторных шкафов т.е. 16 АКБ по 9Ah - 144Ah. Только вместо шестнадцати аккумуляторов по 9Ah хочу поставить четыре по 34 Ah (CSB GP 12340). Полноценна ли такая замена, не считая некоторой петери в емкости?
И еще вопрос - сможет ли полноценно зарядить зарядная схема вышеуказанного ИБП четрые внешних автомобильных АКБ емкостью 55Ah?
Страницы: 1