Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
ИБП для анимации
 
Здравствуйте!

 Полностью согласен с Алексеем - здесь нужен ИБП топологии он-лайн. Но есть один момент. По умолчанию частота выходного напряжения (инвертор) в определенных пределах синхронизируется с входным напряжением (для без разрывного перехода на байпас). Поэтому, скорее всего, и мерцание лампочек останется, так как инвертор будет повторять частоту входного напряжения.

Выход - выбирая модель ИБП проконсультируйтесь с продавцом, что бы эта функция (синхронизация выходного напряжения со входным) была отключаема.  

Например в ИБП Eaton Powerware серии 9130 эта функция присутствует.
АКБ для PW9340 80-I-N, Требуется замена мертвых АКБ, установлены отдельно на стеллаже. АКБ FIAMM 12 UPS 2200.
 
Здравствуйте, Лев!

Вы правы, можно использовать аккумуляторы, похожего номинала, любого другого производителя. По соотношению цена/качество можем порекомендовать посмотреть линейку CSB.
ИБП Powerware 9120 1500i и внешние АКБ, Подключение внешних АКБ к ИБП.
 
Здравствуйте, Кирилл,

Емкость батарей, подключаемых к ИБП ограничена максимальным током заряда, который может обеспечит этот ИБП. Насколько я помню в Вашем ИБП ток заряда довольно сильно ограничен (для точных данных надо искать сервисную документацию). Производитель этих ИБП (9120) ограничивал количество внешних батарейных модулей 2-мя 3-мя штуками.. Если больше, то существует опасность, что ИБП никогда не зарядит свои батареи после их глубокого разряда. И кроме того, есть опасность выхода из строя зарядного устройства ИБП.
Изменено: Евгений Дерменжи ЗАО НТЦ "Ландата" - 29.05.2012 12:15:29
POWERWARE 9155, POWERWARE 9155
 
Да,  ЗАО НТЦ "Ландата"
POWERWARE 9155, POWERWARE 9155
 
Алексей,

Извините, за задержку с ответом. Запчасти можно заказать в том числе и у нас. Основной ЗИП мы поддерживаем на складе,  если в наличие нет, то под заказ.
POWERWARE 9155, POWERWARE 9155
 
Здравствуйте.  Процедура выключения параллельного ИБП 9155 такая же как для одиночного. На передней панели выбираем команду Turn UPS Off (в русском варианте " Выключить ИБП" ). Тогда выключится только этот ИБП. Далее выключаем его выходной автомат (изолируем его от общей шины) и проводим ТО.

Главное не выбрать команду "Turn System Off" (Выключение системы), тогда выключаться все ИБП.

После обслуживания, подключаем его к общей шине (замыкаем автомат на выходе) и включаем ИБП - Turn System ON (Включить систему)
настройка 9355, проблема с переходом на горсеть
 
Здравствуйте, Виктор. Не совсем понятно что происходит. Сообщение  UPS Circuit Breaker Alarm condition exists - означает, что возникла проблема с входным автоматом. Реально его выбивало или это ложное сообщение? Такого, что бы ИБП просто так не возвращался на работу от сети я  не припомню.  Нужно убедиться, что напряжение действительно присутствует. Лог файл лучше списать с самого ИБП, в нем ИБП более четко отображает все происходящие с ним события. А внешнее ПО не всегда корректно это делает.