Возможна еще одна причина, по которой не проходит тест батарей - это когда АКБ БатШкафа комплектуются на месте не в соответствии с заводскими предустановками ИБП. Ошибка по батареям обычно "выскакивает" после циклически проводимого ИБП батарейного теста, если включен ABM-контроль или в другом случае, если у Вас очень нестабильная сеть и ИБП достаточно часто переключается на работу от батарей, что приводит их к хроническому "недозаряду", ускоренному старению и при проведении бат.теста это все очень хорошо фиксируется диагностическим софтом. Что можно посоветовать? Убедитесь, что в Шкафы установлены АКБ емкостью, что написаны на мульке шкафа. Не имея батарейного тестера, привыключенном батарейном бреккере промерьте напряжение (точнее ЭДС) на клеммах АКБ - разброс не дожен составлять 0,1-0,25 вольта. Попробуйте отключить АBM-режим, если это возможно с морды ИБП, а не специализированным софтом, и перевести режим заряда АКБ "плавающего заряда", что немного взбодрит аккумуляторы. Что еще? А в общем, надо смотреть УПСы...