Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 След.
9150 - программирование количества батарей
 
Сервисное ПО называется PWcon.exe
На время автономной работы не влияет, только на отображение времени работы при использовании программного обеспечения для мониторинга ИБП (у ИБП 9150 нет экрана).

Не можем предоставить по соглашению с производителем
Модули XSlot Powerware 9355
 
Multi-server  карта снята с производства, больше не поставляется. Два Web/SNMP адаптера в одном одновременно использовать нельзя. ИБП не сможет подавать команду на корретное отключение по разным несвязанным направлениям.
ИБП powerware 9125 и LanSave
 
Вы установили ПО Powervision, требующее лицензии.
Поставьте ПО Lansafe или Intelligent Power Manager (в бесплатной версии может одновременно монторить до 10 серверов)  

Судя по развитию событий, основное ПО, которое будет развиваться - Intelligent Power Manager

Описание ПО: http://www.ups-info.ru/index.php?link=160555
Приобрел дополнительную Внешнюю батареяю для ИБП Powerware 9125 (5125). Подключил по инструкции, но время работы не увеличилось. Что делать?
 
Будет влиять тольео на индикацию - время работы увеличится
Powerware 9125 5000 VA, ремонт ИБП 9120 и 9125
 
Наша компания и люди на этом форуме не помогут Вам с ремонтом ИБП до 6 кВА, включая серии Powerware 9120 и 9125

Гарантийное обслуживание и ремнот ведется через сеть сервсиных центров Eaton Powerware. Только в этих центрах есть необходимая сервисная документация. По Москве рекомендуем компанию "Нита Сервис"

Список СЦ приведен здесь: http://www.ups-info.ru/?link=163100
В чем отличие PW9355-20 кВа и PW9355-30 кВа
 
ИБП 9355 20 кВА действительно "по железу" - на 30 кВА. Купив модель 20 кВА в дальнейшем програмным путем (купив пароль у завода Eaton за разницу в стоимости) можно сделать ИБП 30 кВА. Нужно также специализированное сервисное ПО
Подключение мониторинга к UPS 9355 40kVA
 
Web/SNMP адаптер вставляется в специальный слот, кабель не нужен. Сеть подключается вв адаптер обычным сетевым кабелем RG45
Подключение мониторинга к UPS 9355 40kVA
 
Для обеспечение дистанционного мониторинга к ИБП 9355 необходимо докупить Web/SNMP адаптер: Адаптер X-slot: SNMP/Web. ИБП виден через IP адрес адаптера

В разных моделях ИБП 9355 40 стоят разные по емкости батареи. Все зависит от конкретной модели установленного у Вас ИБП.

Обычно ИБП отключает батареи при напряжении на банку около 10.5В, т.е. около 380В на DC шине ИБП
PW9120 ошибки
 
Все новые ИБП, в том числе 9120 в целях безопасности идут с отключенными внутренними батареями. Перед первым включением, батарею надо подключить. Это описано в инструкции, которая идет с ИБП
9130 и X-slot ?
 
У ИБП Eaton 9130 и 9125 разные типы X-slot. X-slot AS400 карту для 9125 Вы не сможете использовать  с серией 9130 - придется выкинуть (или купить 9125 :D). К ИБП 9130 карты меньше размером, их  придется докупитью Карта воттакая:  1014018 Адаптер Relay (AS/400) card
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 След.